Не пропусти
Главная » Электрика » Подключение реле напряжения РН-113 — фото — Форум Mastergrad

Подключение реле напряжения РН-113 — фото — Форум Mastergrad

пожалуйста подскажите как правильно подключить это реле,у меня уже мозг вскипел,в описании написано контакты 1-2 минимальное напряжение а контакты 1-3 на максимальное напряжение,теперь вопрос почему в инструкции написано подключать нагрузку к контактам 1-2 а на самом реле нарисована схема к контактам 2-3 чему верить?и как подключить правильно чтоб срабатывало и от минимального и от максимального напряжения,домик в деревне линия воздушная иногда скачки напряжения.вот ссылка на реле я купил точно такое,там есть описание и видно схему на реле. » >

вовикус , судя по фотке, на бокЕ или на бОке, а может даже на боку у этого реле нарисована очень наглядная схема. Вот по ней и подключать.

Только имейте в виду, что заявленный ток (мощность) нагрузки этог РН нужно делить в 1,5 -2 раза.

вовикус , судя по фотке, на бокЕ или на бОке, а может даже на боку у этого реле нарисована очень наглядная схема. Вот по ней и подключать.

Только имейте в виду, что заявленный ток (мощность) нагрузки этог РН нужно делить в 1,5 -2 раза.

так на боку одна а в инструкции совсем не такая схема.на боку контакты 2-3 а в инструкции или 1-2 или 1-3,как правильно.на боку или в инструкции?

Подключение реле напряжения РН-113 - фото - Форум Mastergrad

вовикус , на контакты 4-7 питание, контакты 2-3 размыкают фазу, питающую нагрузку.

ВНИМАНИЕ! Нагрузка на реле — не более 16А! В противном случае — дополнить контактором!

Подключение реле напряжения РН-113 - фото - Форум Mastergrad

на реле колодки-то распаяны в самом оптимистичном варианте на 16А. Очень самонадеянно использовать это устройство без контактора, а с контактором, пожалуй, бессмысленно )

Контакты действительно хилые. Поэтому используем контактор. При включении-выключении РН-113 и контактор громко хлопают.

Подключать как написано в инструкции.

на реле колодки-то распаяны в самом оптимистичном варианте на 16А

Так туда только 2.5 кв и лезет, о чем еще говорить-то

Засунул гостовскую 6мм (моножила).

Johnny , так и в трехамперные два с половиной квадрата вполне себе лезут )

так и в трехамперные два с половиной квадрата вполне себе лезут )

В любом случае — ну никак не 32А.

Кто-то вроде даже препарировал это реле на форуме.

Всем спасибо,вроди понял,нашёл в интернете более подробную инструкцию чем моя которая в комплекте,теперь у мея возник ещё один вопрос если это реле отключит питание дома то есть спасёт бытовую технику,а что спасёт само реле?или я не правильно понял?допустим в дом и на реле пошло 280 вольт-дом обесточится а питание самого реле так и будет принимать 280 вольт?

вовикус , должно сохранять работоспособность до 440В.

если уж все равно будете ставить контактор — врежте в цепь питания контактора выключатель — сможете отключать розетки просто уходя их дома, ну и в качестве мер воспитания "без компьютера", если выключатель под потолком

masana , кстати, а вот это весьма интересная мысль! Правда, отключаться будет все подряд, хотя тот же типичный "неотключаемый" холодильник можно подключить просто в параллель катушке контатора — встроенного реле на него хватит.

у меня мысль появилась в паралель контактам реле напряжения и контактам контактора поставить по автомату,чтоб если сгорит реле или контактор то просто включить автомат и готово , да будет свет,так даже жена сама починит свет не меняя не чего.

masana , кстати, а вот это весьма интересная мысль! Правда, отключаться будет все подряд, хотя тот же типичный "неотключаемый" холодильник можно подключить просто в параллель катушке контатора — встроенного реле на него хватит.

автомат только не забудьте в цепь холодильника ампер на 6-10. еще свет коридора туда же вместе с холодильником или вообще весь свет.

тот же типичный "неотключаемый" холодильник

про неотключаемые реле напряжения нагрузки — это вообще ересь качующуя тут их темы в тему

про неотключаемые реле напряжения нагрузки — это вообще ересь качующуя тут их темы в тему

я всего лишь предложил человеку, который пихает контактор в щиток пару функций которые можно реализовать на нем за минимальные деньги.

я поставил себе узм-51, . три года — полет нормальный. из бонусов — показывает наличие напряжения на вводе — у меня UK 540 с прозрачной дверцей .

я поставил себе узм-51, почитав эту тему. три года — полет нормальный. из бонусов — показывает наличие напряжения на вводе — у меня UK 540 с прозрачной дверцей .

У меня сделано также,только дверка затемнённая.Ночью подсвечивает хорошо.

врежте в цепь питания контактора выключатель — сможете отключать розетки просто уходя их дома, ну и в качестве мер воспитания "без компьютера", если выключатель под потолком

тот же типичный "неотключаемый" холодильник можно подключить просто в параллель катушке контатора — встроенного реле на него хватит

автомат только не забудьте в цепь холодильника ампер на 6-10. еще свет коридора туда же вместе с холодильником или вообще весь свет.

А ведь хорошая мысль.

про неотключаемые реле напряжения нагрузки — это вообще ересь качующуя тут их темы в тему

Речь шла о неотключении холодильника общим выключателем для обесточивания квартиры при уходе из неё. Отключение холодильника релЁй напряжения сохраняется.

у меня мысль появилась в паралель контактам реле напряжения и контактам контактора поставить по автомату,чтоб если сгорит реле или контактор то просто включить автомат и готово , да будет свет,так даже жена сама починит свет не меняя не чего.

Такое практикуется. пессимистами. Только примите меры к тому, чтобы эти автоматы не включили случайно. Например, опломбируйте "клювики".

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Монтаж электропроводки в квартире

Инструкции и схемы по электромонтажу, электропроводке Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит ...

Электрика своими руками

В розетке две фазы (1) ВИДЕО (1) Все о выключателях (9) Все о заземлении (1) Все о розетках (3) Все о точечных светильниках (1) Все о электрических теплых полах (2) Все об устройствах защиты (4) ...

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Схема и план размещения электропроводки в двухкомнатной квартире В двухкомнатных квартирах старых панельных домов часто приходится сталкиваться с несовершенной электрической проводкой, не способной в достаточной мере выдерживать нагрузку современных электроприборов. В такой ситуации актуальна ее ...

Монтаж электропроводки жилого многоквартирного дома, Заметки электрика

Капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома. День 1 и 2 Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика». История такая. Как и большинство городов Российской Федерации, наш город включили в региональную программу по проведению капитальных ремонтов многоквартирных ...

Соединительная шина для автоматов, Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика». После написания статьи про подключение автоматических выключателей, мне на почту стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать про соединительные шины для автоматов. В народе их называют просто «гребенками», а ...

Электрическая вилка, устройство, подключение, ремонт

Как подключить, отремонтировать, адаптировать Электрическая вилка – это штепсельное изделие, предназначенное оперативного подключения и отключения электротехнических приборов к питающей сети. Любой электроприбор подключается к электрической сети через розетку с помощью шнура с сетевой вилкой на ...

Электросчетчик на улице — правомерно ли требование выноса счетчика на улицу?

Из представленного материала читатель узнает: вправе ли энергосбытовая компания требовать установки счетчика на улице; какой прибор выбрать, где и как его монтировать, какие правила необходимо соблюсти, можно ли отказаться от установки устройства вне дома. Установка ...

Точечная сварка в домашней мастерской

Разновидности и классификация сварки Сваркой называют процесс получения неразъемного соединения деталей за счет образования межатомных связей в сварном шве. Такие связи возникают при воздействии местного или общего нагрева свариваемых деталей, либо под воздействием пластической деформации, ...

ПОТ РМ-016-2001 РД -00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

Применение, конструкция и правила пользования переносным заземлением по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Настоящие Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (Правила) составлены Госэнергонадзором Минэнерго ...

Схема управления пускателем с двух мест, Заметки электрика

Схема управления магнитным пускателем с двух и трех мест Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». После публикации статьи про схему подключения магнитного пускателя мне очень часто стали приходить вопросы о том, как осуществить ...

Ремонт люстр и светильников в Москве

Добро пожаловать в Мастерскую №1! Наша мастерская оказывает профессиональные услуги по ремонту люстр, бра, настольных ламп, торшеров и других светильников жителям Москвы и Подмосковья. Мы находимся в шаговой доступности от метро Нагатинская. На ремонт светильники ...

Перенапряжения в электрических сетях

Перенапряжение — это напряжение, превышающее амплитуду наибольшего рабочего напряжения (Uном) на изоляции элементов электрической сети. В зависимости от места приложения различаются перенапряжения фазные, междуфазные, внутриобмоточные и междуконтактные. Последние возникают при приложении напряжения между разомкнутыми контактами ...

Нормы испытаний кабелей из сшитого полиэтилена, Заметки электрика

Нормы испытаний кабелей из сшитого полиэтилена (СПЭ) Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». При написании статьи про испытания повышенным напряжением кабелей с бумажной, пластмассовой и резиновой изоляцией, я не уделил внимания кабелям с ...

Измерение малых сопротивлений, шунтов

В данной статье мы попробуем научиться измерять малые сопротивления. У радиолюбителей иногда возникает потребность точно определить сопротивление шунта при изготовлении или ремонте амперметра, чтобы он в свою очередь также точно показывал свои единицы измерения или ...

Электрическая наладка элегазового оборудования — Наладка элегазового оборудования

Электрическая наладка элегазового оборудования — Наладка элегазового оборудования Отличие электрической наладки элегазового оборудования заключается в необходимости проведения некоторых измерений на стадии монтажа, так как после монтажа к отдельным узлам оборудования доступа практически нет. Поэтому на ...

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле LR2 D1314. Назначение, устройство, схема подключения Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки электрика». В этой статье я расскажу Вам про назначение, устройство, схему подключения теплового реле на примере LR2 D1314 от фирмы ...

Рейтинг@Mail.ru